Автор Тема: Допустимые нагрузки на перекрытия  (Прочитано 58406 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн kotok1980

  • Заслуженный оффтопер :)
  • Ветеран
  • Сообщений: 2806
  • Поблагодарили: 128
  • обследование зданий и сооружений. Пром.альпинизм
    • Просмотр профиля
Re:Допустимые нагрузки на перекрытия
« Ответ #75 : 10 Июль 2011, 00:12:39 »
вот еще придумки заграницей. вот только нет готорового варианта - тока теория  ;D



взято тут http://www.deters-ing.de/Statik/gestell.htm

Оффлайн НикоШ

  • Старожил
  • Сообщений: 359
  • Поблагодарили: 9
    • Просмотр профиля
Re:Допустимые нагрузки на перекрытия
« Ответ #76 : 10 Июль 2011, 17:48:10 »
Спасибо за ссылку! Прочёл весь топик - прелюбопытно!

16см монолит - 800кг\кв.м  А он прочнее, чем 22см многопустотная плита? Или - наоборот?

Видать, придётся урезать мечту до 800кг\кв.м...  1440кг - общий вес стойки.. 41% от мечты.. :-[

Белорусский клуб аквариумистов

Re:Допустимые нагрузки на перекрытия
« Ответ #76 : 10 Июль 2011, 17:48:10 »

Оффлайн kotok1980

  • Заслуженный оффтопер :)
  • Ветеран
  • Сообщений: 2806
  • Поблагодарили: 128
  • обследование зданий и сооружений. Пром.альпинизм
    • Просмотр профиля
Re:Допустимые нагрузки на перекрытия
« Ответ #77 : 10 Июль 2011, 19:44:02 »
16см монолит - 800кг\кв.м  А он прочнее, чем 22см многопустотная плита? Или - наоборот?

всё зависит от количества и вида рабочей арматуры. Класс (марка) бетона не так уж сильно влияют на несущую способность по прочности.

Оффлайн НикоШ

  • Старожил
  • Сообщений: 359
  • Поблагодарили: 9
    • Просмотр профиля
Re:Допустимые нагрузки на перекрытия
« Ответ #78 : 11 Июль 2011, 07:00:06 »
С утра промерил "площадь своей опоры" - собственные тапочки..  )))
Получилось 25см х 32см. Теоретически, на 1кв.м "меня" можно разместить в кол-ве 12-ти штук ;D А я вешу 105 кило - в трусах и ластах.. это что же - я, один, без бронежилета, просто путешествуя от дивана до сортира - УЖЕ создаю запредельную нагрузку на перекрытия?
А если мне вдруг (например - с бодуна) стукнет в голову на одной ножке туды-сюды пропрыгать? "Доброе утро, сосед снизу!"
Что-то в моём крохотном мозгу это как-то не укладывается.. ???

Оффлайн Віталь

  • артадокс
  • Ветеран
  • Сообщений: 2589
  • Поблагодарили: 126
  • Корк, Ірландыя
    • Просмотр профиля
    • Беларускі акваклуб
Re:Допустимые нагрузки на перекрытия
« Ответ #79 : 11 Июль 2011, 07:45:18 »
Площадь нельзя до бесконечности дробить. Минимальная рассматриваемая площадь в категории нагрузки на перекрытия - 1 м2, если площадь уменьшается, то максимальная допустимая нагрузка на единицу площади растёт.
раб Божы Вітáль

Андрей

  • Гость
Re:Допустимые нагрузки на перекрытия
« Ответ #80 : 11 Июль 2011, 11:47:50 »
Площадь нельзя до бесконечности дробить. Минимальная рассматриваемая площадь в категории нагрузки на перекрытия - 1 м2, если площадь уменьшается, то максимальная допустимая нагрузка на единицу площади растёт.

Тогда так. Берем и считаем допустимую нагрузку для предмета с площадью опоры 0.3 квадрата. Получаем большую в пропорции чем если считать для одного квадрата. Потом три таких расчитаных предмета ставим рядом и получаем...что уже превышаем допустимую нагрузку. Выходит фигня. А я уверен что все не так вообще. Есть максимально допустимая нагрузка на единицу площади   по продавливанию поверхности. Есть максимально допустимая в среднем на квадрат для полной загрузки всей площади. Если панель допускает 800 кг на квадрат-значит КАЖДЫЙ квадрат можно нагрузить таким весом и ничего не будет. Есть максимально допустимая нагрузка на единицу площади по прочности покрытия, которая допускается, но сумма нагрузки не может превышать общую, подсчитанную по первому методу. Далее есть нелинейная зависимость для допустимой нагрузки из расчета месторасположения нагрузки. А теперь самое главное. Можно сумму допустимой нагрузки на всю панель размещать на меньшей площади, но при этом не должна превышаться допустимая нагрузка по второму варианту (по прочности поверхности). Панель сама очень неплохо распределяет нагрузку. Думаю не совсем путано мысли изложил. :D

Оффлайн Віталь

  • артадокс
  • Ветеран
  • Сообщений: 2589
  • Поблагодарили: 126
  • Корк, Ірландыя
    • Просмотр профиля
    • Беларускі акваклуб
Re:Допустимые нагрузки на перекрытия
« Ответ #81 : 11 Июль 2011, 13:10:42 »
Потом три таких расчитаных предмета ставим рядом и получаем...что уже превышаем допустимую нагрузку.
Не, Андрэй, на гэты квадрат больш нічога ставіць нельга. Наступную такую нагрузку стаў на суседні квадрат. Пры драбленьні плошчы апоры, безумоўна, маецца на ўвазе ізаляваная нагрузка.
раб Божы Вітáль

Оффлайн kotok1980

  • Заслуженный оффтопер :)
  • Ветеран
  • Сообщений: 2806
  • Поблагодарили: 128
  • обследование зданий и сооружений. Пром.альпинизм
    • Просмотр профиля
Re:Допустимые нагрузки на перекрытия
« Ответ #82 : 11 Июль 2011, 16:06:29 »
важная инфа осталась гдето в середине темы.
начался флуд.....

Андрей

  • Гость
Re:Допустимые нагрузки на перекрытия
« Ответ #83 : 11 Июль 2011, 17:07:08 »
Потом три таких расчитаных предмета ставим рядом и получаем...что уже превышаем допустимую нагрузку.
Не, Андрэй, на гэты квадрат больш нічога ставіць нельга. Наступную такую нагрузку стаў на суседні квадрат. Пры драбленьні плошчы апоры, безумоўна, маецца на ўвазе ізаляваная нагрузка.

Спокойно! Я и поставил их на разные квадраты...в точке их пересечения. И что?

Оффлайн Віталь

  • артадокс
  • Ветеран
  • Сообщений: 2589
  • Поблагодарили: 126
  • Корк, Ірландыя
    • Просмотр профиля
    • Беларускі акваклуб
Re:Допустимые нагрузки на перекрытия
« Ответ #84 : 11 Июль 2011, 17:36:46 »
Спокойно! Я и поставил их на разные квадраты...в точке их пересечения. И что?
Гэта не ізаляваная нагрузка. Груба кажучы. На кожны квадрат(па цэнтру) ты можаш паставіць 800 кг, з плошчаю апоры, скажам, да 0.2 м2, на 0.1 м2 ужо толькі 600 (а не 800*0.1/0.2 = 400). Лічбы ўзятыя са столі, проста, каб тэндэнцыю прадэманстраваць.
раб Божы Вітáль

Оффлайн НикоШ

  • Старожил
  • Сообщений: 359
  • Поблагодарили: 9
    • Просмотр профиля
Re:Допустимые нагрузки на перекрытия
« Ответ #85 : 11 Июль 2011, 22:45:34 »
важная инфа осталась гдето в середине темы.
начался флуд.....

Ну не обижайся! - я ить в инженерии - дуб дубом.. Андрей попытался объяснить мне непонятные материи "на пальцах", за что ему спасибо! Тебе тоже спасибо - но ты объясняешь на слишком (для меня) высоком уровне.. Я ведь и задаю дурацкие (с точки зрения спеца) вопросы - потому как я и есть  этот самый.. в строительстве-то..

Оффлайн kotok1980

  • Заслуженный оффтопер :)
  • Ветеран
  • Сообщений: 2806
  • Поблагодарили: 128
  • обследование зданий и сооружений. Пром.альпинизм
    • Просмотр профиля
Re:Допустимые нагрузки на перекрытия
« Ответ #86 : 22 Июль 2011, 12:38:41 »
подыму темку в ряде последних событий.
ВЧЕРА(21,07,2011) УПАЛА МАЧТА СВЯЗИ БЭСТ/лайф..в г Смолевичи. Установлена на здание больницы.

27 метров. стояла на кровле, крепление оттяжек - анкерные узлы к плитам покрытия.
стандартное решение.
Предварительно  виноваты:
- строители (равшаны-джамшуды), которые сделали с отступлением от проекта.
-авторский надзор.
- ответственные сотрудники МТС. которые не исправили указанные ИМ дефекты монтажа.

цена ущерба? х.з. - по телевизору может  и скажут....если вообще скажут.


« Последнее редактирование: 22 Июль 2011, 12:53:25 от kotok1980 »

Оффлайн Andrew

  • Ветеран
  • Сообщений: 1119
  • Поблагодарили: 84
  • Минск
    • Просмотр профиля
Re:Допустимые нагрузки на перекрытия
« Ответ #87 : 11 Июль 2013, 23:21:05 »
Площадь нельзя до бесконечности дробить. Минимальная рассматриваемая площадь в категории нагрузки на перекрытия - 1 м2, если площадь уменьшается, то максимальная допустимая нагрузка на единицу площади растёт.
Т.е. рассматриваемая площадь должна быть кратна 1 м2? Если аквариум размерами 150х50мм (длина/глубина), то нагрузку считать на 2м2, 1,5 м2 или 0,75 м2 ?

« Последнее редактирование: 11 Июль 2013, 23:29:58 от Andrew »

Оффлайн kotok1980

  • Заслуженный оффтопер :)
  • Ветеран
  • Сообщений: 2806
  • Поблагодарили: 128
  • обследование зданий и сооружений. Пром.альпинизм
    • Просмотр профиля
Re:Допустимые нагрузки на перекрытия
« Ответ #88 : 12 Июль 2013, 10:10:36 »

Т.е. рассматриваемая площадь должна быть кратна 1 м2? Если аквариум размерами 150х50мм (длина/глубина), то нагрузку считать на 2м2, 1,5 м2 или 0,75 м2 ?

[/quote]

нагрузка на 1м2 - усредненная равномерно распределенная показывающая среднюю допустимуюю расчетную нагрузку.

потом в зависимости от устанавливаемого оборудования делают перерасчет и корректируют допустимую нагрузку.

если аквас 1,5*0,5 (высота аквы не бурется в сравнение) - то надо
-смотреть вдоль плиты или поперек установлен аквас, (расчетная схема)
-а также опирается  на одну или две плиты (рапспределение нагрузок)

-потом уже смотреть несущуюю способность плит/балок и пр.

Оффлайн Andrew

  • Ветеран
  • Сообщений: 1119
  • Поблагодарили: 84
  • Минск
    • Просмотр профиля
Re:Допустимые нагрузки на перекрытия
« Ответ #89 : 12 Июль 2013, 12:53:32 »
потом в зависимости от устанавливаемого оборудования делают перерасчет и корректируют допустимую нагрузку.

если аквас 1,5*0,5 (высота аквы не бурется в сравнение) - то надо
-смотреть вдоль плиты или поперек установлен аквас, (расчетная схема)
-а также опирается  на одну или две плиты (рапспределение нагрузок)

-потом уже смотреть несущуюю способность плит/балок и пр.
А где посмотреть расположение плит? В тех. паспорте дома или вскрывать полы и смотреть?
« Последнее редактирование: 12 Июль 2013, 13:30:00 от Andrew »