При том, что точность датчика +-0.3С включения вентилятора с настройкой гистерезиса включения\выключения в 0.3С можно уверенно считать хаотическими
Неа. Хаотические отклонения примерно 0,1 градуса. Ну может 0,2. Если поставить РТ100, включенный по трёхпроводной схеме, то точнее даже, чем 0,1 градуса. Показания не прыгают.
Но мне захотелось датчик воткнуть в стеклянную пробирку. А который по трёхпроводной схеме - не влез. Поставил двухпроводный.
При дифференциале 0,3 уверенно включается. Охлаждает. Выключается.
БОЛЕЕ ТОГО!!! В этом приборе есть ПИД-регулятор! Он может вообще включать-выключать нагреватель или вентилятор без видимого колебания температуры.
Настройки ПИД-регулятора автоматические. Прибор разок качнёт температуру и держит потом её стабильно. Меняется только скважность. Цикл 100 секунд.
Но там были нюансы. Мне не захотелось разбираться. Просто ПИД-регулятор отключил.
Есть эти же приборы и с токовым выходом. Можно вообще скорость вращения вентилятора менять. Тоже температура будет как вкопанная.