Автор Тема: Отключение электричества. UPS ?  (Прочитано 7376 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн dr.moro

  • г. Минск
  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *
  • Сообщений: 4571
  • Поблагодарили: 80
    • Просмотр профиля
Отключение электричества. UPS ?
« : 05 Апрель 2011, 15:58:38 »
Отделено от темы "мини-немо" Tomcata

Блин. Мое сочувствие. Досада то какая. Может маленькая помпа, дующая на поверхность постоянно включенная через упс спасла бы положение?
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2011, 13:27:14 от dr.moro »

Оффлайн Tomcat

  • г. Минск
  • Ветеран
  • Сообщений: 2168
  • Поблагодарили: 84
  • ...what don't kill you make you more strong...
    • Просмотр профиля
Re:Отключение электричества. UPS ?
« Ответ #1 : 05 Апрель 2011, 16:18:09 »
Вадим, цена упса, выдающего синусоиду, будет много-много раз превосходить цену маленькой помпы, которая в нужный момент с вероятностью 50% может не запуститься на дешевом упсе...
Sex, Drugs & Rock'N'Roll

Белорусский клуб аквариумистов

Re:Отключение электричества. UPS ?
« Ответ #1 : 05 Апрель 2011, 16:18:09 »

Оффлайн gin

  • Постоялец
  • Сообщений: 162
  • Поблагодарили: 15
    • Просмотр профиля
Re:Отключение электричества. UPS ?
« Ответ #2 : 06 Апрель 2011, 07:23:34 »
у меня как раз стоит дешевый УПС не дающий синусоиду - на него подключил ресановскую помпу (они лучше переносят такой ток, Коралии на этом упсе не хотят норамльно работать) и скиммер (он работает отлично).
В итоге уже раза 3-4 в мое отсутствие днем вырубался свет -- система несколько не пострадала.
лучше уж плохой УПС чем совсем без него.

Оффлайн dr.moro

  • г. Минск
  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *
  • Сообщений: 4571
  • Поблагодарили: 80
    • Просмотр профиля
Re:Отключение электричества. UPS ?
« Ответ #3 : 06 Апрель 2011, 08:28:44 »
Вот и я про это. gin, скажите а какой конкретно упс у вас? я думал что без синусоиды вообще нечего и думать подключать что-либо. И сколько времени может протянуть ресанчик (и какой он у вас)?

Оффлайн Віталь

  • артадокс
  • Ветеран
  • Сообщений: 2589
  • Поблагодарили: 126
  • Корк, Ірландыя
    • Просмотр профиля
    • Беларускі акваклуб
Re:Отключение электричества. UPS ?
« Ответ #4 : 06 Апрель 2011, 08:44:25 »
Вот и я про это. gin, скажите а какой конкретно упс у вас? я думал что без синусоиды вообще нечего и думать подключать что-либо. И сколько времени может протянуть ресанчик (и какой он у вас)?
Таксама цікавіць пытаньне.
раб Божы Вітáль

Оффлайн gin

  • Постоялец
  • Сообщений: 162
  • Поблагодарили: 15
    • Просмотр профиля
Re:Отключение электричества. UPS ?
« Ответ #5 : 06 Апрель 2011, 11:53:06 »
APC Back-UPS ES 700VA -- вот такой УПС, скиммер --TMC skim compakt500 . Коралия 2 -- "стукает" и запускается 50/50, а ресан (номер не помню -- не сильно мощный) вроде как работает.

Оффлайн dr.moro

  • г. Минск
  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • *
  • Сообщений: 4571
  • Поблагодарили: 80
    • Просмотр профиля
Re:Отключение электричества. UPS ?
« Ответ #6 : 06 Апрель 2011, 13:38:32 »
Его резервная мощность, ВА/Вт   700/405....
 


Вопрос. Сколько времени может проработать устройство с потребляемой мощностью 7 ватт?




объясните чайнику как считать.
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2011, 13:40:30 от dr.moro »

Оффлайн Віталь

  • артадокс
  • Ветеран
  • Сообщений: 2589
  • Поблагодарили: 126
  • Корк, Ірландыя
    • Просмотр профиля
    • Беларускі акваклуб
Re:Отключение электричества. UPS ?
« Ответ #7 : 06 Апрель 2011, 13:58:54 »
Его резервная мощность, ВА/Вт   700/405....
объясните чайнику как считать.
Вадзім, трэба ведаць ня толькі намінальную магутнасьць, якую падтрымлівае дэвайс, але і запас энергіі, якую ён трымае (у ВАг (вольт ампер гадзіна)) і яго магутнасьць на халастых хадах (без нагрузкі). Гэтая інфармацыя, як правіла, не даецца, таму толькі эмпірычным шляхам.
раб Божы Вітáль

Оффлайн gin

  • Постоялец
  • Сообщений: 162
  • Поблагодарили: 15
    • Просмотр профиля
Re:Отключение электричества. UPS ?
« Ответ #8 : 06 Апрель 2011, 16:27:24 »
можешь не мучаться -- долго-очень долго, на столько у нас слава богу пока не отключают,  кстати сегодня опять было отключение на несколько часов в центральном советском и заводской районах -- авария на ТЭЦ3.

Оффлайн damien

  • Ветеран
  • Сообщений: 2250
  • Поблагодарили: 112
    • Просмотр профиля
Re:Отключение электричества. UPS ?
« Ответ #9 : 06 Апрель 2011, 16:56:06 »
Из опыта работы с ИБП:

Питая малую нагрузку ИБП большую часть запасенной энергии пользует на поддержание самого себя. В большинстве случаев они рассчитаны на работу в течении 15-30 минут с 50-80% загрузкой от их мощности. 
То есть совсем НЕ значит, что если включить в ИБП 500Вт\ч нагрузку на 10Вт, ИБП продержится 50 часов. Никак нет.
В реалиях было приблизительно так - хороший ИБП 1000VA на нагрузку 12В через сетевой блок питания и током потребления не более 1.5А (всего 18Вт) - героически продержался почти 2.5 часа )))

После этих тестов, стали использовать РИПы (резервные источники питания - аккумуляторы с схемой подзарядки). Это конечно годно только для создания резервного питания 12/24/48В, но зато время жизни почти соответствует емкости аккумулятора.
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2011, 16:58:00 от damien »

Оффлайн Віталь

  • артадокс
  • Ветеран
  • Сообщений: 2589
  • Поблагодарили: 126
  • Корк, Ірландыя
    • Просмотр профиля
    • Беларускі акваклуб
Re:Отключение электричества. UPS ?
« Ответ #10 : 06 Апрель 2011, 20:30:22 »
Из опыта работы с ИБП:

Питая малую нагрузку ИБП большую часть запасенной энергии пользует на поддержание самого себя. В большинстве случаев они рассчитаны на работу в течении 15-30 минут с 50-80% загрузкой от их мощности. 
То есть совсем НЕ значит, что если включить в ИБП 500Вт\ч нагрузку на 10Вт, ИБП продержится 50 часов. Никак нет.
В реалиях было приблизительно так - хороший ИБП 1000VA на нагрузку 12В через сетевой блок питания и током потребления не более 1.5А (всего 18Вт) - героически продержался почти 2.5 часа )))
Дзякую!
раб Божы Вітáль

Андрей

  • Гость
Re:Отключение электричества. UPS ?
« Ответ #11 : 06 Апрель 2011, 20:42:18 »
Автоморбильный аккумулятор через ИБП можно воткнуть?

Оффлайн damien

  • Ветеран
  • Сообщений: 2250
  • Поблагодарили: 112
    • Просмотр профиля
Re:Отключение электричества. UPS ?
« Ответ #12 : 06 Апрель 2011, 20:51:25 »
Тут надо обратить внимание на:
 - в некоторых ИБП могут стоять два аккумулятора и более последовательно
 - ток заряда аккумулятора в штатном режиме ИБП наверняка рассчитан на конкретную емкость аккумулятора, то есть автомобильный будет заряжаться в разы медленнее

А так в принципе все возможно.

Андрей

  • Гость
Re:Отключение электричества. UPS ?
« Ответ #13 : 06 Апрель 2011, 20:55:22 »
А сгладить прямоугольные импульсы скажем кондером, не получится?

Оффлайн damien

  • Ветеран
  • Сообщений: 2250
  • Поблагодарили: 112
    • Просмотр профиля
Re:Отключение электричества. UPS ?
« Ответ #14 : 06 Апрель 2011, 21:22:48 »
Конкретизируйте!

Если вы  имеете ввиду меандр, то сгладить кондером можно. Но синусоида всеровно не получится. В данном случае будет "пила" вместо меандра.

Если вы имеете ввиду апроксимированную синусоиду ИБП, то конденсатор здесь не поможет. В данном случае трансформатор с двумя одинаковыми высоковольтными обмотками выступит в роли НЧ-фильтра и сделает идеальную синусоиду и КПД отличный будет!